Discussione: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
-
Simone Guest
Configurazione di apcupsd e batteria bassa
Ciao,
ho un problema che non riesco a risolvere. Premessa: ho un piccolo
server collegato a un gruppo di continuita' APC, che piloto con apcupsd
da Slackware 13.1.
Ho impostato nel BIOS di ripristinare lo stato precedente ad un
eventuale mancanza di alimentazione.
Sabato scorso, c'e' stato un lungo blackout (8 ore circa), e
correttamente apcupsd ha spento il server quando la batteria era quasi
scarica. Tornata la corrente, il server ha tentato di riaccendersi, ma
ovviamente (!) la batteria era ancora bassa, e il server e'
definitivamente morto con uno shutdown invocato da apcupsd.
Ecco, io vorrei evitare questo fatto che mi sembra banale: e' evidente
che la batteria e' bassa, dopo un lungo blackout. Attualmente, solo un
essere umano puo' riavviare il server in questa evenienza.
C'e' una scappatoia, ad esempio evitare che apcupsd si allarmi se la
batteria e' bassa MA l'alimentazione AC e' attiva?
-
Marco \wile\ Paolini Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
Il 27/07/2010 16:27, Simone ha scritto:
> C'è' una scappatoia, ad esempio evitare che apcupsd si allarmi se la >
batteria e' bassa MA l'alimentazione AC e' attiva?
Non c'è la possibilità di dire all UPS:
Riaccenditi se la batteria ha più del X% di autonomia disponibile??
(Con X maggiore del preallarme di fine autonomia!)
Che significa anche:
OK è rientrata la corrente, non mi fido, aspetto di avere ancora
autonomia sufficiente per un altro spegnimento controllato!
(Non si sa mai!)
P.S. NON ho voglia di installare apcupsd!
--
#include <std.disclaimer.h>
Signature automatica inserita a mano.
In God we trust, all others we monitor.(NSA)
Punteggiatura: Nel caso mancasse nel messaggio, aggiungete!!
-
Simone Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
On 2010-07-27, Marco "wile" Paolini <paolini.marco*libero.it> wrote:
> Il 27/07/2010 16:27, Simone ha scritto:
>
>> C'è' una scappatoia, ad esempio evitare che apcupsd si allarmi se la >
> batteria e' bassa MA l'alimentazione AC e' attiva?
>
> Non c'è la possibilità di dire all UPS:
> Riaccenditi se la batteria ha più del X% di autonomia disponibile??
> (Con X maggiore del preallarme di fine autonomia!)
>
Questa era esattamente la mia domanda :-)
-
Rama Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
On 07/28/2010 09:24 AM, Simone wrote:
>
> Questa era esattamente la mia domanda :-)
se è possibile penso ci sia nel manuale online:
http://www.apcupsd.org/
r
--
Sulla tosticita' della Slackware ovvero Quale distro?
distribuzioni sedicenti amichevoli e realmente tali:
http://www.umpf.net/ramapage/
-
Marco \wile\ Paolini Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
Il 28/07/2010 09:24, Simone ha scritto:
> Questa era esattamente la mia domanda :-)
Penso che la risposta si trovi esattamente qui:
/etc/apcupsd/apcupsd.conf
# Battery charge needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15
Che io metterei *almeno* a 50
Adesso disinstallo apcupsd!
--
#include <std.disclaimer.h>
Signature automatica inserita a mano.
In God we trust, all others we monitor.(NSA)
Punteggiatura: Nel caso mancasse nel messaggio, aggiungete!!
-
Simone Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
On 2010-07-28, Marco "wile" Paolini <paolini.marco*libero.it> wrote:
> Il 28/07/2010 09:24, Simone ha scritto:
>
>> Questa era esattamente la mia domanda :-)
>
> Penso che la risposta si trovi esattamente qui:
>
> /etc/apcupsd/apcupsd.conf
>
> # Battery charge needed to restore power
> # RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
> #RETURNCHARGE 15
>
> Che io metterei *almeno* a 50
>
Ci provo. Ma vedo che il mio gruppo di continuita' si spegne completamente
quando la batteria finisce, e non si riaccende quando la corrente ritorna.
Insomma, temo che il guaio sia nel gruppo di continuita', e non nel
computer o in apcupsd...
-
Rama Guest
Re: Configurazione di apcupsd e batteria bassa
On 07/29/2010 08:44 AM, Simone wrote:
>
> Ci provo. Ma vedo che il mio gruppo di continuita' si spegne completamente
> quando la batteria finisce, e non si riaccende quando la corrente ritorna.
> Insomma, temo che il guaio sia nel gruppo di continuita', e non nel
> computer o in apcupsd...
le righe citate si trovano in questa sezione:
#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM
=========
#
#
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM
with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON
APCUPSD.
a quanto capisco bisogna intervenire sulla memoria del gruppo di continuità;
r
--
XXX sign in progress XXX
Ramapage: http://umpf.net/
Discussioni Simili
-
apcupsd su Debian Lenny e halt script
Ciao a tutti. Su Lenny ho installato apcupsd ma non capisco se effettivamente l'installer del pacchetto abbia modificato lo script di "halt": a...apcupsd su Debian Lenny e halt script inviato Di OxygeN nel forum it.comp.os.linux.iniziareReplies: 4Ultimo Messaggio: 10-12-2009, 11:45 AM -
batteria bassa e spegnimento improvviso
mi dice ancora 30 min di attivita' e all'improvviso il MBP si spegne.ma non dovrebbe andare in sleep?batteria bassa e spegnimento improvviso inviato Di MARCO nel forum it.comp.macintoshReplies: 25Ultimo Messaggio: 06-22-2009, 02:10 PM -
APCUPSD per OSX
apcups è forse uno dei programmi più utilizzati per monitorare i gruppi di continuita` APC in ambiente linux o *nix fino a poco tempo fa l'unico...APCUPSD per OSX inviato Di Riccardo Saettone nel forum it.comp.macintoshReplies: 1Ultimo Messaggio: 05-18-2007, 09:12 AM -
Re: Saldare batteria in parallelo alla batteria esaurita (Main Board)
M 23 It ha scritto: > "cacciavite" <cacciavite@despammed.com> ha scritto nel messaggio > news:slrnc6l13m.ff.cacciavite@k6.filuferru.domo... > >...Re: Saldare batteria in parallelo alla batteria esaurita (Main Board) inviato Di Lurker nel forum it.comp.retrocomputingReplies: 0Ultimo Messaggio: 04-01-2004, 03:11 PM -
problemi con apcupsd
Ciao a tutti! Ho un problema con apcupsd. Ho un pc con una SuSE 9.0, protetto da un gruppo di continuità APC BackUPS CS 500 collegato con un...problemi con apcupsd inviato Di Sandrinho nel forum it.comp.os.linux.iniziareReplies: 3Ultimo Messaggio: 02-29-2004, 07:46 PM